明德扬论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫一扫,快捷登录!

查看: 8375|回复: 0

关于在仿真软件中计数器提前计数的问题

[复制链接]

78

主题

106

帖子

5189

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5189
发表于 2019-11-9 10:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,看完整文章,学更多FPGA知识。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本文为明德扬原创文章,转载请注明出处!

    MDY有一条非常重要的看波形技巧,即“时钟上升沿前看条件”的技巧,意思就是在时钟上升沿前,看条件信号,看到什么值就是值。如下图所示:
图片1.png

     这一条技巧,对于刚学习FPGA的人来说,非常之实用。

        但是,部分工程师在做仿真时,有时候会出现违反这一原则的奇怪现象。例如下面这个案例。

     关于在仿真软件中,为什么计数器的判定会在不满足加一条件的时候进行加一操作(如下图所示)。计数器cnt_col的加1条件是din_vld,按照原则,第4个时钟上升沿的时候,din_vld应该为0,计数器不应该加1,但事实上是加1了,这是怎么回事?我们举另一个例子来说明这个问题。

图片2.png

    功能要求如下:复位后,din_vld 不定时等于1,当din_vld出现3个或超过3个周期的高电平脉冲时,将第三个周期时对应的din值赋给dout,其他时候dout保持不变。

根据功能要求,写出代码后用modelsim进行仿真,效果如下图:

图片3.png

    然后发现仿真的波形和我们预期的波形并不一致!!

图片4.png

图片5.png

图片6.png

    计数器cnt在din_vld == 0 的时候就已经开始计数了。

    查看代码,计数器cnt的加一条件是:add_cnt = din_vld == 1 && flag == 0 。

    也就是说,信号din_vld在时钟上升沿处由0变1的时候,仿真软件把信号din_vld的值取为1了。

那么会出现这种情况的原因是什么呢?

      这里是软件仿真,是软件模拟真实的电路情况。但是,软件模拟是有缺陷的,无论软件如何模拟,本质上它都是串行执行的代码,是一条一条指令执行的。


     在仿真文件里,有两个initial语句,一个是产生时钟的,一个是产生din_vld的,如下图。

图片7.png
图片8.png

    按照verilog的语法,这两个initial是并行执行的。但事实上软件执行是有先后的。很有可能先执行了din_vld1的代码,再执行了clk0变1的代码,这种情况下,在时钟的上升沿就会采到din_vld1,因此就会出现案例中的错误。

这是与FPGA实际的电路是不符合的,也就是说这个其实是仿真缺陷的问题,而不是设计问题。

    虽然不是设计问题,但仿真仍然要继续,我们需要避免这种情况。如何避免呢?

    解决上述问题的方法:我们可以在测试文件中给信号加上一个1ns 的延时,这样两个initial语句就绝对不会同时执行。


代码如下图:

图片9.png

modelsim重新编译一下再仿真,此时的波形就是功能要求的正确结果。如下图:

图片10.png
图片11.png
图片12.png



问题解决,更多FPGA相关问题欢迎加Q:1479512800肖肖肖 互相讨论!